Давление воздуха в гидроаккумуляторе и расширительных баках .



    • Системы , холодного водоснабжения , отопления, горячего водоснабжения , частного дома будут правильно работать если вы точно знаете какое именно давление воздуха следует накачать в какой прибор ( бак).

      1. Гидроаккумулятор холодного водоснабжения(ХВС).
        Накачиваем в него воздух до давления на 0,1-0,2 бара ниже минимального давления включения насоса вашей насосной станции.
        Например, если ваш насос включается и начинает качать воду тогда, когда давление в системе ХВС опускается до 1,6 бара , значит в гидроаккумулятор надо накачать 1,4 бара.

      2. Расширительный бак системы отопления.
        Накачиваем в него воздух до давления на 0,1-0,2 бара ниже, чем вы накачиваете давление холодного антифриза ( или воды) в систему отопления.
        Например, если вы накачали в вашу систему отопления холодного ( комнатной температуры) антифриза до давления 2 бара, значит в расширительный бак системы отопления надо накачать воздуха до 1,8 бара.

      3. Расширительный бак системы горячего водоснабжения.
        Накачиваем в него воздух до давления на 0,1-0,2 бара ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОГО давления в вашей системе ХВС.
        Например, если ваш насос ВЫКЛЮЧАЕТСЯ и перестает качать воду при давлении 3 бара , значит в расширительный бачек системы горячего водоснабжения (ГВС) надо накачать воздуха до 3,2 бара.



    система гвс 1 система хвс 1 система отопления 2 давление воздуха га 1 бак системы гвс 1 бак системы отопления 1 давление воздуха гвс 1 давление воздуха хвс 1 гидроаккумулятор 4