Вопрос от 24.10.2017, 19:28:40



    • Здравствуйте,возникла проблема: в системе водоснабжения был нормальный напор, сегодня поставил унитаз и смеситель.Итог: давления в системе нет,насос накачивает воду, реле давления отключается на 2, медоенно-медленно догоняет до 2,2 после чего в гидроаккумуляторе что то происходит и давление резко падает до 1, после чего включается реле давления снова включается , из смесителя вода идет с очень слабым напором....



    • По умолчанию, обычно реле отключает насос тогда, когда он нагнал давление воды в системе 3 бара ( а не 2 , как вы написали) .
      Верхнее 2 бара - явно мало, для нормального напора и нормальной работы сантехники.
      Обычно нижнее давление около 1,5 - 1,7 . То есть реле давления «следит» и как только воды израсходовано столько, что давление в системе Холодного Водо Снабжения ( ХВС) снизилось до 1,7 бара , включает насос и поднимает давление до 3.
      Проверять, как всегда, всё по очереди.
      Первым делом перекройте шаровые краны на вводе подачи воды в унитаз и в смеситель ( надеюсь их поставили).
      Скорее всего ничего не поменяется.
      Дальше.
      Отключить от электричества насос станции водоснабжения.
      Открыть любой кран холодной воды и дождаться, пока сольётся вся вода из гидроаккумулятора ( манометр системы ХВС будет показывать давление ноль).
      Автомобильным манометром измерить давление воздуха в гидроаккумуляторе.
      Должно быть примерно 1,4 бара. Если другое - накачать автомобильным насосом . Если накачать воздух до нужного давления не удалось - неисправен гидроаккумулятор . На канале строитель дачник смотрите видео как его ремонтировать ( или покупаем новый 😊).
      Если с давлением воздуха в гидроаккумулятор все нормально, а система все так же работает ненормально (нет давления ) тогда причина может быть в :

      • Нет забора воды на входе насоса ( или он слишком мал) проверять скважину, колодец, всасывающую трубу ( в том числе на подсос воздуха)и тд
      • Неисправен насос _ проверять/ремонтировать/менять насос
      • Неисправно реле давления_ проверять/настраивать/ремонтировать/менять
        Желаю побыстрее и попроще победить эту проблему.
        Напишите, потом, в чем оказалось дело.
        Всем нам ваш опыт очень пригодится!


    Насколько плодородны почвы в Магнитогорске?

    Всем привет, прошла недавно информация о том, что в Магнитогорске, несмотря на черноземное покрытие, почва абсолютно не плодородная. Так ли это и почему? Говорят - стандартно, захоронения СССР какой-то химии вскрылись. Надеюсь слухи.

    Мусор и мы.

    Куда вывозит мусор дачник? Не знаю. В садовых товариществах заключаются договора с транспортными компаниями, которые раз в неделю забирают мусор и вывозят. Но вот куда? На полигон, который рядом или на мусоросжигающий подпольный завод. Насколько я...

    Солнцезащитные пленки на окна в деревне

    Есть идея поклеить на втором этаже на стекла окон солнцезащитную пленку. Но пока сомневаюсь - не очень понятно как переживет это изделие зиму, не хотелось бы чтобы были вздутия и дырки в ней. У кого-то есть опыт использования такого материала? (фото...

    Помидоры на подоконнике

    Растим помидоры на подоконнике, когда стоит высаживать в землю?

    Задайте мгновенный вопрос

    Для вопроса будет автоматически созадана новая ветка обсуждения.